Bảo trì hệ thống Chiller

BẢO TRÌ MÁY LẠNH CHILLER ĐỊNH KỲ THEO QUÝ 3 THÁNG / LẦN:
Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy như:
         - Kiểm tra hiệu điện thế của nguồn điện.
         - Kiểm tra hoạt động của các máy bơm nước (đúng chiều chạy).
         - Kiểm tra hoạt động quạt của tháp giải nhiệt (đúng chiều chạy).
         - Kiểm tra nước nguồn cấp.
         - Kiểm tra các van nước lạnh (ở trạng thái mở).
         - Kiểm tra cường độ dòng điện (theo định mức).
         - Kiểm tra áp suất cao và áp suất thấp.
         - Kiểm tra nhiệt độ vô máy nén.
         - Kiểm tra nhiệt độ vô bình ngưng hoặc dàn ngưng tụ.
         - Kiểm tra độ ồn của máy nén.
         - Kiểm tra dây coroa truyền động (đối với máy dùng dây coroa).
         - Kiểm tra nhớt trong caste (đối với Block bán kín).
a. Đối với dàn lạnh (FCU):
         - Tháo lưới lọc bụi từ miệng gió hồi hoặc ở phía sau dàn lạnh.
         - Dùng máy bơm áp lực xịt rửa dàn lạnh, thông ống thoát nước.
         - Kiểm tra hoạt động của quạt, cân chỉnh lại dây coroa (nếu có).
         - Tháo và vệ sinh lưới lọc của van (van thường nằm trước đường ống đẩy nước lạnh và trước dàn lạnh).
         - Lau chùi các miệng gió, hồi bằng khăn sạch.
         - Sau đó lắp ráp lại những phần đã tháo dỡ. Hoàn tất việc bảo trì.

b. Đối với bầu lạnh:
Ống tản nhiệt đi theo hình xoắn ốc:
         - Cô lập bầu lạnh với hệ thống bằng cách khóa van chặn nước từ hai ống nước lạnh vào bầu lạnh.
         - Dùng máy bơm chuyên dụng để vệ sinh (không cần máy bơm áp lực).
         - Cho máy bơm chạy ngược, chạy xuôi chiều và sử dụng hóa chất chuyên dụng để làm sạch thiết bị.
Ống tản nhiệt đi theo đường thẳng song song:
         - Ta tiến hành tháo hai đầu mặt bích bảo trì như bầu nóng.
Đối với dàn nóng giải nhiệt bằng gió:
         - Tháo gỡ vỏ máy.
         - Dùng máy bơm áp lực xịt dàn (sử dụng hóa chất chuyên dùng khi cần thiết).
         - Kiểm tra lại sự hoạt động của các motor quạt, bạc đạn của quạt.

c. Đối với bầu nóng:
         - Khóa van chặn nước từ hai ống nước lạnh.
         - Mở lưới lọc vệ sinh (lưới bằng inox hoặc hợp kim không rỉ) có hình giống chữ Y.
         - Dùng khóa chuyên dùng hoặc mỏ lết mở mặt bích của bầu ngưng.
         - Dùng chổi cước chuyên dùng (phù hợp với kích cỡ của ống trong bầu) đẩy đi đẩy lại nhiều lần cho sạch. Sau đó dùng bơm nước áp lực xịt nhiều lần cho đến khi nào sạch.

d. Đối với tháp giải nhiệt:
         - Kiểm tra vệ sinh đầu chia nước (các ống chia nước).
         - Kiểm tra hoạt động của bộ chia nước (chiều quay cũng như tốc độ quay).
         - Kiểm tra vệ sinh van cấp nước tự động có hoạt động tốt hay không.
         - Vệ sinh van xả tràn.
         - Kiểm tra motor bơm nước.

       Sau khi đã hoàn thành những công việc bảo trì thì cần phải khởi động cho máy chạy. Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống 1 lần cuối nếu không có vấn đề hay sự cố gì thì ta mới kết thúc công việc vệ sinh - bảo trì, bàn giao và ký biên bản nghiệm thu.

[You must be registered and logged in to see this link.]
duyminh
duyminh

Tổng số bài gửi : 2887
Points : 5567
Reputation : 83
Join date : 12/09/2008
Age : 43
Đến từ : http://diendan.phamduyminh.com

http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết