DuyMinh Software
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Liên kết
DuyMinh Software
Minh Hoang HiTech
Music

Sụt áp là gì?

Go down

Sụt áp là gì? Empty Sụt áp là gì?

Bài gửi  phamduyminh Wed Jun 29, 2022 5:08 pm

Sụt áp là gì?

Sụt áp là gì? Sut-ap10

Dây mang dòng điện luôn có điện trở hoặc trở kháng đối với dòng điện. Sụt áp được định nghĩa là lượng điện áp mất đi xảy ra trên toàn bộ hoặc một phần của mạch điện do trở kháng.

Một phép tương tự phổ biến được sử dụng để giải thích điện áp, dòng điện và sự sụt giảm điện áp là một cái vòi làm vườn. Điện áp tương tự như áp suất nước cung cấp cho ống. Dòng điện tương tự như nước chảy qua ống. Và điện trở vốn có của ống được xác định bởi loại và kích thước của ống – giống như loại và kích thước của dây điện quyết định điện trở của nó.

Điện áp giảm quá mức trong mạch có thể làm cho đèn nhấp nháy hoặc cháy mờ, máy sưởi tỏa nhiệt kém và động cơ chạy nóng hơn bình thường và có thể dẫn đến cháy nổ. Điều kiện khiến cho thiết bị điện (tải) phải hoạt động nhiều hơn vì điện áp cấp cho tải bị sụt giảm.

Nguyên nhân gây sụt áp
Có nhiều nguyên nhân gây ra điện trở trong đường dẫn của vật dẫn nhưng chủ yếu là do điện trở trong dây dẫn hoặc các kết nối dẫn đến tải điện. Có bốn nguyên nhân cơ bản gây ra sụt áp:

Chất liệu – Đồng là chất dẫn điện tốt hơn nhôm và sẽ ít sụt áp hơn nhôm đối với dây có cùng chiều dài và kích thước;
Kích thước dây – Kích thước dây lớn hơn (đường kính) sẽ có điện áp rơi ít hơn so với kích thước dây nhỏ hơn (đường kính) có cùng chiều dài.
Chiều dài dây – Dây ngắn hơn sẽ giảm điện áp ít hơn dây dài hơn cho cùng kích thước dây (đường kính).
Đo độ sụt áp
Có thể dễ dàng đo được độ sụt điện áp trong các điều kiện điển hình. Nếu nghi ngờ có sự cố sụt điện áp quá mức trong mạch, hãy làm theo các bước sau:

1. Bật tất cả các thiết bị điện đang hoạt động bình thường vào thời điểm sụt áp quá mức được nghi ngờ là sự cố.

2. Đo điện áp với mạch bình thường: Nó phải từ 234V trở lên giữa các dây pha và 117 volt trở lên giữa nóng và trung tính của hệ thống một pha 120/240V (mức giảm điện áp tối đa 3%).

3. Đo điện áp với mạch sự cố. Nó phải là 227V trở lên giữa các dây pha và 113,5V trở lên giữa dây pha và trung tính của hệ thống một pha 120/240V.

4. Đo điện áp tại phần thiết bị có vấn đề. Nó phải là 220V hoặc lớn hơn giữa các dây pha của mạch 240V hoặc từ 110V giữa dây pha và trung tính của mạch 120V.

Giới hạn sụt áp
Bộ luật điện quốc gia NEC của Hoa Kỳ, Mục 210-19 (a), khuyến nghị giới hạn điện áp giảm xuống tối đa là 3% trên mạch nhánh đến thiết bị tải ở xa nhất so với nguồn điện.

Ví dụ: Nếu điện áp mạch là 115V, thì 3 phần trăm của 115V là 3,5V. Điều này có nghĩa là điện áp bị mất từ ​​các dây dẫn trong mạch không được vượt quá 3,5V nên ổ cắm vẫn phải có ít nhất có điện áp = 115 – 3,5 = 111,5V. Vì hầu hết các thiết bị đều yêu cầu dây nối dài để cắm vào ổ cắm, nên một số điện áp cũng sẽ xảy ra trong dây dẫn. Một số động cơ sẽ không chạy chính xác, và thậm chí có thể bị cháy nếu điện áp ở động cơ xuống quá thấp.