Vận hành hệ thống Chiller

Go down

Vận hành hệ thống Chiller Empty Vận hành hệ thống Chiller

Bài gửi  duyminh Mon Nov 18, 2013 9:48 am

Vận hành hệ thống Chiller Hmtw
Vận hành hệ thống Chiller 5ice
Vận hành hệ thống Chiller Hx2t
Vận hành hệ thống Chiller L4q2
Vận hành hệ thống Chiller Tg9y
Vận hành hệ thống Chiller 2u0t
Vận hành hệ thống Chiller Z9il
Vận hành hệ thống Chiller 0hmk
Vận hành hệ thống Chiller 7uat
Vận hành hệ thống Chiller I5hx
Vận hành hệ thống Chiller 28ma
Vận hành hệ thống Chiller Pbvx
Vận hành hệ thống Chiller On2t

Vận hành hệ thống Chiller

* Quy trình mở máy:

Bước 1: Cho AHU hoạt động, cho bơm nước tầng kỹ thuật hoạt động.

Bước 2: Bật công tắc các van điện (nếu có hệ thống van tay ta tiến hành mở van tay trước khi mở van điện), kiểm tra van điện đã mở chưa.

Bước 3: Cho bơm nước giải nhiệt hoạt động, bơm nào hoạt động thì mở van tay và van điện bơm đó, còn lại các van khóa (độ chênh áp đầu vào và đầu ra khỏi bình ngưng tụ khoảng 0,6 Kg (3.4/ 4) nhiệt độ nước vào và ra khỏi bình ngưng là: 35/30 độ C). Nếu dưới 32/28 thì không cần phải chạy hệ thống quạt tháp giải nhiệt trên tháp giải nhiệt.

Bước 4: Cho bơm nước lạnh hoạt động, bơm nào hoạt động thì mở van bơm đó, còn lại các van khác khóa (độ chênh áp đầu ra và vào khỏi bình bay hơi là:0.6 Kg).

Bước 5: Ấn số 159, ấn enter để mở khóa màn hình điều khiển Chiller.

Bước 6: Kiểm tra các thông số trên màn hình tinh thể lỏng. Nếu tình trạng công tắc dòng bơm nước giải nhiệt hiện chữ Flow hoặc No Flow.

Nếu hiện chữ "Cond Water Flow switch status" No Flow: đề nghị kiểm tra tình trạng đường nước giải nhiệt, tình trạng công tắc dòng bơm nước lạnh hiện chữ Flow hoặc No Flow.
Nếu hiện chữ “Evap Water Flow switch status” No Flow: đề nghị kiểm tra tình trạng đường nước lạnh.
         - Áp suất dầu báo trên 250 Kpa .

         - Đầu tín hiệu dầu hiện chữ Wet hoặc Dry :

Nếu hiện chữ “Oil los level sensor” : Dry,  tuyệt đối không được cho máy chạy.
Sau khi kiểm tra đầy đủ các điều kiện trên:
Bước 7: Trên màn hình tinh thể lỏng ta ấn AUTOR – 1 lúc sau máy sẽ tự hoạt động (sau khoảng 1 phút) và khi nào đạt nhiệt độ cài đặt, máy sẽ tự động giảm tải và tự dừng hoạt động.

Trong lúc máy đang hoạt động muốn kiểm tra các thông số ta ấn vào Main hoặc Report.
Chú ý: Nếu trường hợp máy có lỗi thì nút Alarm nhấp nháy liên tục. Thao tác xóa lỗi: ấn Alarm – hiện lỗi - ấn tiếp Reset - ấn Autor.

Kiểm tra thường xuyên độ chênh áp suất trước và sau bình ngưng tụ, bình bay hơi qua đồng hồ áp suất (áp kế).
Nhiệt độ và tiếng kêu của các thiết bị ( gồm cả AHU). Nếu có hiện tượng lạ phải cho dừng máy ngay để kiểm tra hệ thống và xử lý, ghi vào sổ theo dõi sau mỗi giờ máy hoạt động.
*  Quy Trình Dừng máy:

Bước 1: Ấn nút Stop trên màn hình, 5 đến 10 phút sau máy sẽ dừng.

Bước 2: Tắt quạt tháp giải nhiệt bình ngưng tụ .

Bước 3: Tắt bơm nước giải nhiệt bình ngưng + van điện, van tay của bơm nước giải nhiệt, sau 20 phút:

Bước 4: Tắt bơm nước lạnh + van điện, van tay.

Tắt AHU trên màn hình máy tính điều khiển nếu khu vực nào không cần cấp lạnh .
Bước 5: Kiểm tra, vệ sinh phòng máy .

Bước 6: Ghi sổ giao ca vận hành máy (nhật ký vận hành).

Chú ý:
        - Sau khi dừng máy phải ngắt tất cả các Aptomat cấp nguồn cho thiết bị trừ Aptomat tổng và 2 Aptomat cấp nguồn cho 2 Chiller luôn luôn được dùng 24/24 để sấy dầu bôi trơn hệ thống.
         - Khóa tất cả các van trước khi rời khỏi phòng máy.

[You must be registered and logged in to see this link.]