DuyMinh Software
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Liên kết
DuyMinh Software
Minh Hoang HiTech
Music

Hướng dẫn đấu động cơ điện 3 pha sử dụng ở lưới 1 pha

Go down

Hướng dẫn đấu động cơ điện 3 pha sử dụng ở lưới 1 pha Empty Hướng dẫn đấu động cơ điện 3 pha sử dụng ở lưới 1 pha

Bài gửi  duyminh Mon May 06, 2013 3:47 pm

Hướng dẫn đấu động cơ điện 3 pha sử dụng ở lưới 1 pha

Động cơ 3 pha có thể làm việc ở lưới 1 pha như động cơ 1 pha khi dùng tụ điện mở máy động cơ có thể đạt đến 80% công suất định mức. Tuy nhiên người ta thường áp dụng với động cơ 3 pha công suất nhỏ dưới 2KW. Khi đó mỗi động cơ cần phải chọn cho 1 sơ đồ và trị số tụ điện cho phù hợp .

a. Về nguyên tắc chuyển đổi các cuộn dây 3 pha sang hoạt động 1pha

- Điện áp định mức trên cuộn dây không đổi

- Phải đặt 1 trong 2 cuộn dây pha thành cuộn làm việc cuộn còn lại thành cuộn khởi động

- Trị số tụ điện phải chọn sao cho góc lệch pha giữa dòng điện cuộn làm việc và khởi động đạt 900.

b. Các sơ đồ nguyên lý chuyển đổi

Theo nguyên tắc trên tuỳ theo điện áp nguồn và điện áp định mức của cuộn dây pha mà ta chọn 1 trong 4 sơ đồ sau:

Sơ đồ hình 1 và hình 3 áp dụng cho trường hợp điện áp lưới UL =UphaĐC

Sơ đồ hình 2 và hình 4 áp dụng cho trường hợp điện áp lưới UL =UdâyĐC

Ví dụ : Một động cơ 3pha có nhãn hiệu D/Y – 220/380v

- Nếu điện áp nguồn cung cấp cho động cơ là 220v sau khi đấu thành 1pha thì ta chọn sơ đồ hình 1 và hình 3

- Nếu điện áp nguồn cung cấp cho động cơ là 380v sau khi đấu thành 1pha thì ta chọn sơ đồ hình 2 và hình 4

Hướng dẫn đấu động cơ điện 3 pha sử dụng ở lưới 1 pha Dms20130506154933daudon

c.Tính chọn trị số tụ điện làm việc (tụ ngâm) và tụ khởi động theo công thức

Bước 1: Tính điện dung tụ điện làm việc

CLV =k. Ipha/UL (mF)

Trong đó :

Ipha đm là dòng điện định mức của động cơ

UL là điện áp nguồn 1pha mà động cơ sẽ hoạt động khi đấu 1pha

k là hệ số tính toán phụ thuộc vào từng sơ đồ đấu dây cụ thể :

- Sơ đồ hình 1 : k = 4800

- Sơ đồ hình 2 : k = 2800

- Sơ đồ hình 3 : k = 1600

- Sơ đồ hình 4 : k = 2740

Bước 2: Tính điện áp tụ điện làm việc

UC > 1.5 UL

Bước 3: Tính điện dung tụ điện khởi động

Ckđ =(2-->3)CLV (chú ý 2-->3 nghĩa là 2 đến 3)

d. Tính trị số tụ điện theo kinh nghiệm

Với những động cơ chạy lưới 220v thì cứ 1kw phải có CLV= 65mF

Ví dụ : Động cơ 3pha 220/380v, 0,6kw đấu lại chạy 1pha 220v thì phải dùng tụ điện có điện dung:

CLV = 65x 0,6 = 39 mF

Ckđ =(2¸3)CLV = (78¸117)mF

Ví dụ : Một động cơ 3pha công suất 1kw điện áp 220/380v dòng điện 4.2/2.4A. Hãy đấu lại để sử dụng ở mạng 1pha 220v.

Giải:

- Nếu theo kinh nghiệm

CLV = 65 mF

Ckđ =(2 --> 3)CLV = (130 --> 195)mF

Hai tụ này là tụ dầu có Uc > 380v

- Theo công thức ta chọn sơ đồ

+ Với hình 1

CLV = Ipha/UL= 4800 x 4,2/220 = 92 mF (micro fara)

Ckđ =(2 --> 3)CLV = (184 --> 276)mF

+ Với hình 3

CLV = Ipha/UL= 1600 x 4,2/220 = 31mF

Ckđ =(2-->3)CLV = (62-->93)mF

[You must be registered and logged in to see this link.]
duyminh
duyminh

Tổng số bài gửi : 2887
Points : 5567
Reputation : 83
Join date : 12/09/2008
Age : 43
Đến từ : http://diendan.phamduyminh.com

http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết