Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters (Y-Delta starting) Sao20tam20giachu8

Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters (Y-Delta starting) Mach20dk20sao20tam20giaix3

Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters (Y-Delta starting) Qldk

Star-Delta Starters (Y-Delta starting)

C1Y : Là contactor nối sao.
C1D : Là contactor nối tam giác.
C1M : Là contactor đóng điện cho động cơ làm việc.
T1 : Là cuộn dây rơle thời gian.
T1 : Là tiếp điểm thường đóng của role thời gian dùng để khống chế thời gian động cơ chạy "sao".
T1 : Là tiếp điểm thường mở của role thời gian dùng để đóng điện (có thời gian) cho động cơ làm việc ở chế độ nối tam giác.
Tiếp điểm C1Y và C1D là dùng để khoá chéo bảo vệ tránh hai contactor C1Y và C1D đóng đồng thời.
Mạch hoạt động theo tuần tự rất hiệu quả, đóng contactor C1Y -->  contactor C1M ---> sau thời gian T cắt C1Y --> đóng C1D --> cắt Timer T1 --> Kết thúc quá trình khởi động.


Khởi động sao tam giác là một trong các biện pháp khởi động của động cơ có công suất trung bình. Chỉ áp dụng được với động cơ hoạt động với sơ đồ tam giác. Khi khởi động, động cơ được nối sao, lúc này điện áp trên mỗi cuộn dây chỉ là U pha (220 V với lưới điện hạ áp của Việt nam). Sau một khoảng thời gian thì chuyển sang đấu tam giác, lúc này điện áp trên các cuộn dây là U dây. Bằng cách này giúp cho dòng khởi động nhỏ xuống. Về sơ đồ đấu dây bạn có thể dễ dàng tìm kiếm, thiết bị sử dụng cũng đơn giản. Tuy nhiên đòi hỏi người vận hành phải được hướng dẫn cẩn thận.

Bạn cần phải 3 contactor: 1 contactor đóng ngắt chính, 1 cái để nối sao và 1 cái để nối tam giác. Một Timer để chỉnh thời gian khởi động
Mạch điện giữa 2 cái nối sao và tam giác phải khóa lẫn nhau. Những nhà chế tạo kỹ lưỡng còn có khóa cơ khí, để 2 contactor này không thể đóng đồng thời.
Động cơ của bạn có 6 đầu dây tương ứng trên 3 cuộn AX,BY,CZ.

Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters (Y-Delta starting) Y6au9
Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters (Y-Delta starting) 7cih

Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters (Y-Delta starting) Khoidongsaotamgiacws5

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm mạch trên:
K2 : Là contactor nối sao.
K3 : Là contactor nối tam giác.
K1 : Là contactor đóng điện cho động cơ làm việc.
T1 : Là cuộn dây rơle thời gian.
T11 : Là tiếp điểm thường đóng của role thời gian dùng để khống chế thời gian động cơ chạy "sao".
T12 : Là tiếp điểm thường mở của role thời gian dùng để đóng điện (có thời gian) cho động cơ làm việc ở chế độ nối tam giác.
Tiếp điểm K32 và K22 là dùng để khoá chéo bảo vệ tránh hai contactor K2 và K3 đóng đồng thời.

Liên kết:

Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters (Y-Delta starting) Pic81zh8
Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters (Y-Delta starting) Saotamgiacad3

Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters (Y-Delta starting) Dms000758280minhii5

Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters (Y-Delta starting) Dms000602850minhpn2


Được sửa bởi duyminh ngày Sat Dec 20, 2008 10:41 am; sửa lần 1.
duyminh
duyminh

Tổng số bài gửi : 2887
Points : 5567
Reputation : 83
Join date : 12/09/2008
Age : 43
Đến từ : http://diendan.phamduyminh.com

http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters (Y-Delta starting) Empty Re: Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters (Y-Delta starting)

Bài gửi  duyminh Sat Dec 20, 2008 10:37 am

Star / Delta Starters
Star/Delta starters are probably the most common reduced voltage starters in the 50Hz world. (Known as Wye/Delta starters in the 60Hz world). They are used in an attempt to reduce the start current applied to the motor during start as a means of reducing the disturbances and interference on the electrical supply.
In many, if not most, cases the star/delta starter does little to reduce problems, infact it commonly exacerbates them.

Tradditionally in many supply regions, there has been a requirement to fit a reduced voltage starter on all motors greater than 5HP (4KW). This regulation was introduced in order to reduce the start current, but unfortunately, a solution was specified rather than a result.
The Star/Delta (or Wye/Delta) starter is one of the lowest cost electromechanical reduced voltage starters that can be applied and this is why it has been so popular. The Star/Delta starter complied with the regulations, but did not achieve the desired results.


The Star/Delta starter is manufactured from three contactors, a timer and a thermal overload. The contactors are smaller than the single contactor used in a Direct On Line starter as they are controlling winding currents only. The currents through the winding are 1/root 3 (58%) of the current in the line.
There are two contactors that are close during run, often referred to as the main contactor and the delta contactor. These are AC3 rated at 58% of the current rating of the motor. The third contactor is the star contactor and that only carries star current while the motor is connected in star. The current in star is one third of the current in delta, so this contactor can be AC3 rated at one third of the motor rating.

Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters (Y-Delta starting) Dmsstar20deltaminhgy1

Operation
In operation, the Main Contactor (KM3) and the Star Contactor (KM1) are closed initially, and then after a period of time, the star contactor is opened, and then the delta contactor (KM2) is closed. The control of the contactors is by the timer (K1T) built into the starter. The Star and Delta are electrically interlocked and preferably mechanically interlocked as well.
In effect, there are four states:

OFF State. All Contactors are open
Star State. The Main and the Star contactors are closed and the delta contacor is open. The motor is connected in star and will produce one third of DOL torque at one third of DOL current.
Open State. The Main contactor is closed and the Delta and Star contactors are open. There is voltage on one end of the motor windings, but the other end is open so no current can flow. The motor has a spinning rotor and behaves like a generator.
Delta State. The Main and the Delta contactors are closed. The Star contactor is open. The motor is connected to full line voltage and full power and torque are available.
This type of operation is called open transition switching because there is an open state between the star state and the delta state.

Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters (Y-Delta starting) Dmsstar20delta202minhtx8

Open Transition Starters.
When a motor is driven by the supply, either at full speed or at part speed, there is a rotating magnetic field in the stator. This field is rotating at line frequency. The flux from the stator field induces a curent in the rotor and this in turn results in a rotor magnetic field.
When the motor is disconnected from the supply (open transition) there is a spinning rotor within the stator and the rotor has a magnetic field. Due to the low impedance of the rotor circuit, the time constant is quite long and the action of the spinning rotor field within the stator is that of a generator which generates voltage at a frequency determined by the speed of the rotor. When the motor is reconnected to the supply, it is reclosing onto an unsynchronised generator and this results in a very high current and torque transient. The magnitude of the transient is dependent on the phase relationship between the generated voltage and the line voltage at the point of closure, but typically can be much higher then DOL current and torque and can result in electrical and mechanical damage.

Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters (Y-Delta starting) Dmsstardelta1minhwk7

Closed Transition Star/Delta Starter.
There is a technique to reduce the magnitude of the switching transients. This requires the use of a fourth contactor and a set of three resistors. The resistors must be sized such that considerable current is able to flow in the motor windings while they are in circuit.
The auxiliary contactor and resistors are connected across the delta contactor. In operation, just before the star contactor opens, the auxiliary contactor closes resulting in current flow via the resistors into the star connection. Once the star contactor opens, current is able to flow round through the motor windings to the supply via the resistors. These resistors are then shorted by the delta contactor. If the resistance of the resistors is too high, they will not swamp the voltage generated by the motor and will serve no purpose.

In effect, there are five states:

OFF State. All Contactors are open
Star State. The Main [KM3] and the Star [KM1] contactors are closed and the delta [KM2] contactor is open. The motor is connected in star and will produce one third of DOL torque at one third of DOL current.
Star Transition State. The motor is connected in star and the resistors are connected across the delta contactor via the aux [KM4] contactor.
Closed Transition State. The Main [KM3] contactor is closed and the Delta [KM2] and Star [KM1] contactors are open. Current flows through the motor windings and the transition resistors via KM4.
Delta State. The Main and the Delta contactors are closed. The transition resistors are shorted out. The Star contactor is open. The motor is connected to full line voltage and full power and torque are available.

Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters (Y-Delta starting) Dmsstar20delta20closedtgt1
duyminh
duyminh

Tổng số bài gửi : 2887
Points : 5567
Reputation : 83
Join date : 12/09/2008
Age : 43
Đến từ : http://diendan.phamduyminh.com

http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters (Y-Delta starting) Empty thanbk\

Bài gửi  dotronganhtuan Wed Apr 07, 2010 10:50 pm

thanks you so much

@:
Bộ tắt/mở thiết bị điện 4 kênh vô tuyến:
[You must be registered and logged in to see this link.]

Bộ hẹn giờ điện tử tắt/mở thiết bị tự động thông minh tiết kiệm điện:
[You must be registered and logged in to see this link.]

Thiết bị báo động hồng ngoại Model HT1A:
[You must be registered and logged in to see this link.]

Camera ngụy trang móc khóa quay phim, chụp ảnh, ghi âm 2 Mega pixel:
[You must be registered and logged in to see this link.]

Bộ mở rộng tầm điều khiển remote Tivi, đầu máy, DVR Camera...chuyên dùng cho phòng Karaoke:
[You must be registered and logged in to see this link.]

Cân điện tử bỏ túi dạng móc treo. Cân từ 50g...40KG. Hữu ích cho mọi người:
[You must be registered and logged in to see this link.]

Camera chống trộm Mini DVCam tự động ghi hình khi có tiếng động, vừa là WebCam 2.0 MegaPixel:
[You must be registered and logged in to see this link.]

dotronganhtuan

Tổng số bài gửi : 8
Points : 17
Reputation : 9
Join date : 07/04/2010

Về Đầu Trang Go down

Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters (Y-Delta starting) Empty Re: Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters (Y-Delta starting)

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết