DuyMinh Software
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Liên kết
DuyMinh Software
Minh Hoang HiTech
Music

Chỉnh định bộ điều khiển tụ bù REGO

Go down

Chỉnh định bộ điều khiển tụ bù REGO Empty Chỉnh định bộ điều khiển tụ bù REGO

Bài gửi  duyminh Mon Sep 15, 2008 3:20 pm

Chỉnh định bộ điều khiển tụ bù REGO LogoDMS

Chỉnh định bộ điều khiển tụ bù REGO Idt204hn1

Chỉnh định bộ điều khiển tụ bù REGO Pfrqq1

I. Các bước cài đặt:
A. Mở nguồn lần đầu tiên

Màn hình hiển thị IL”---“
Nhấn phím hoặt để điều chỉnh trị số CT
+ Giá trị số thực của CT/5 ( xem trị số CT theo sách hướng dẩn DUCATI)
+ Ví dụ : trị số CT là 1000/5A thì giá trị IL= 200

Sau khi chỉnh xong trị số IL nhấn DATA màn hình sẻ hiển thị FAS và tiếp
theo là C1. Lúc này bộ điều khiển sẻ tự động đóng kiểm tra các cấp 3 lần.
Sau khi kiểm tra xong các cấp, màn hình sẻ hiển thị C1 theo là 00, lúc này
nhấn và giữ phím DATA cho đến khi màn hình hiển thị 1.1.1.
B. Bước hiệu chỉnh thông số:
Nhấn phím + cùng lúc để đi vào hiệu chỉnh

“Fr” = Tần số 50 ( Mặc định 50) Nhấn DATA
“Cos” = Hệ số cos ¢ 0.95( Mặc định 0.95) Nhấn DATA
“UFF = Điện áp bộ đk 230( Mặc định 400) Nhấn DATA
“IL” = Trị số biến dòng CT ( xem bước 1)
Khi đang ở bước này nhấn ALARM + DATA màn hình hiển thị :
+ “ Fan” = Nhiệt độ 25 (Mặc định 25) Nhấn DATA
+ “ t1” = Thời gian 1(s) 30 (Mặc định 30) Nhấn DATA
+ “ t2” = Thời gian giửa các bước 25 (Mặc định Nhấn DATA
+ Nhấn DATA tiếp tục cho đến khi màn hình hiển thị “Con”.

“Con” = Cách đấu nối xem sơ đồ F-n (Mặc định FF1) Nhấn DATA
“SUP” = Điện áp bộ điều khiển U1 (Mặc định U2) Nhấn DATA
“FAS” = Tự động hiệu chỉnh trị số CT On (Mặc định On) Nhấn DATA
“ACq” = Bước bù Pr (Mặc định no) Nhấn DATA
“Pro” = Cấp bù Cấp bù1(0) Nhấn DATA
“PFC” = C.Suất tụ đầu tiên Xem thực tế Nhấn DATA
“1.1.1” Bấm giữ phím DATA cho đến khi màn hình hiển thị P-
Hiệu chỉnh các thông số đã hoàn tất hệ thống bắt đầu hoạt động.

Lưu ý:
II. Bộ điều khiển hoạt động khi:
+ Trị số IL được cài đặt và cường độ dòng điện qua CT lớn hơn 200mA
+ Lắp đặt, đấu nối phải đúng theo hình 5 Catalogue DUCATI
Bộ Điều Khiển Tụ Bù REGO


The new digital REGO series not only offers a high reliability and accuracy in the reactive power compensation but also a user interface for the configuration and programming, which is extremely intuitive and suitable to all applications.
The new microprocessor also permits a better management of the innovative functions implemented.
Automatic reactive power control relays are microprocessor- controlled systems that automatically manage capacitor banks to compensate for the reactive power absorbed by the load.
The following versions are available:
REGO series available in a 144 x 144 mm with 7 or 12 output relays, and 96 x 96 mm with 5 output relays.
Capacitor banks are switched on and off as the capacitive reactive power required to reach the set value of the load cosϕ in the regulator exceeds 70% of the power of the first bank for a time corresponding to the set delay. The most innovative features of REGO are:

Sole parameter to be set up during installation: CT ratio

(i.e 1000/5 : set 200).
CT circulation direction is automatically adjusted to control relay internal data.
Cosϕ linear setting from 0.8 IND to 0.8 CAP.
C/k automatic setting.
Banks manual control, regardless of the line value measured.
Inhibition of the unused output relays.
Setting for power factor correction of asynchronous generators.
Operating time setting from 0.5 to 300 sec.
Discharge time setting from 5 to 255 sec.
3logics to connect/disconnect banks, with automatic detection
Universal geometric logic (1:2:4), in which it is possible to obtain a high number of steps, while minimizing the number of banks;
Circular and linear logic (1:1:1), in which the output relays are controlled in a circular sequence, thus allowing a more even distribution of operations on contacts and considerably reducing maintenance required;
Semicircular and linear logic (1:2:2), in which it is possible to obtain a higher number of steps than the logic (1:1:1).
The REGO family shows on its front display:
Line Cosϕ;
Line current;
Mains voltage;
Line active power;
Line reactive power;
CT current crest factor (THD);
Counter of operations performed by each output relay;
Number of alarm conditions;
Powers of individual steps;
Internal panel inside temperature, in the area around

duyminh
duyminh

Tổng số bài gửi : 2887
Points : 5567
Reputation : 83
Join date : 12/09/2008
Age : 42
Đến từ : http://diendan.phamduyminh.com

http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết