Bài gửi  duyminh Mon Sep 15, 2008 3:18 pm

Tính chọn máy biến dòng và tụ bù LogoDMS

Tính chọn máy biến dòng và tụ bù Zctia1

Tính chọn máy biến dòng và tụ bù Pt2

Tính chọn máy biến dòng và tụ bù 2007426142349340tq7

Tính chọn máy biến dòng và tụ bù Ptctqc2

1/ Các tụ bù dùng bù ứng động hạ thế lại có 3 cực thay vì là hai cực như tụ điện thông thường, và cách kiểm tra các tụ điện trên như thế nào , sau một thời gian không sử dụng?
2/ Tại các vị trí khởi động từ để đóng cắt cho tụ điện, phía duói khởi động từ có mắc các điện trở có phải là điện trở phóng điện hay k ?
3/ Hệ số Ck là gì ? Tai sao phải điều chỉnh hệ số này ?

Chọn BI ta tính dòng làm việc của bộ tụ theo công thức. I = S/sqrt(3).U

Bạn nên dùng công suất tổng tại nơi đặt bù mà tính : Mình lấy ví dụ: giả sữ mình muốn đặt bù tại máy biến thế có công suất là 250KVA I = S/sqrt(3).U thì tại MCCB tồng có dòng điện là bao nhiêu = 400A thì nên chọn biến dòng khoảng 400/5A để đưa vào con bù thế là xong
1/ Các tụ bù dùng bù ứng động hạ thế lại có 3 cực thay vì là hai cực như tụ điện thông thường, và cách kiểm tra các tụ điện trên như thế nào , sau một thời gian không sử dụng?
- Còn việc này thì OK thôi . đơn giản là vì khi bù người ta thường đấu các tụ bù theo hình tam giác để lọc sóng hài bậc cao ? trừ trường hợp bù cho lưới cao thế thì người ta đấu hình sao không cần lọc nhiểu nữa . do đó thường các tụ bù hạ thế hay cao thế có ba cực ra không như các tụ bù có công suất nhỏ .
2/ Tại các vị trí khởi động từ để đóng cắt cho tụ điện, phía duói khởi động từ có mắc các điện trở có phải là điện trở phóng điện hay k ?
- Đơn giản thôi trong các tụ bù người ta có các điện trở nội rồi dùng để xã tụ nhưng đối với các tụ bù có công suất lớn thì xã hơi bị lâu nên thường người ta phải mắc thêm các điện trở để xã điện cho nhanh hơn thôi . Thường thì mắc tại tụ hay mắc tại công tắc tơ để bảo vệ công tắc tơ tốt hơn mà .
Hệ số Ck là gì ?
- Khi người ta khai báo cho con bù thì cần phải khai báo cho nó biết là mình dùng BI có tỉ số bao nhiêu để nó cảm nhận được dòng điện đi qua là chính xác để con bù lấy góc mà thôi . để con bù làm việc tốt nên cho dòng điện qua nó cao tí xíu .