Cách kết nối biến dòng đúng cực tính + thông s
Trang 1 trong tổng số 1 trang • Share •
Cách kết nối biến dòng đúng cực tính + thông s




Cách kết nối biến dòng đúng cực tính + thông số trên Ammeter
1. Tại sao lại phải tuân thủ việc kết nối phía sơ cấp của biến dòng theo chiều từ K sang L ? mà ko thể theo chiều ngược lại và K,L là ký hiệu cho chữ gì ?
2. Trên đồng hồ Ammeter thường có ký hiệu là 100/5A hoặc 150/5A. Những ký hiệu này là có ý nghĩa như thế nào?
Chiều từ K sang L chắc là K đứng trước L trên bảng chữ cái.
Cũng phải có một quy ước chứ. Để thống nhất. Tuy nhiên trong thực tế việc đấu ngược lại cũng không hề hiếm. Nếu chỉ để đo dòng điện thì sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến giá trị đo nếu mỗi biến dòng cấp điện cho một phần tử. Tuy nhiên trong:
1: Đếm điện năng. Công tơ sẽ hiểu là chiều truyền của dòng điện ngược hoặc xuôi (theo quy ước của người cài đặt congtơ).
2: Trong bảo vệ sẽ nhầm hướng (cũng theo quy ước).
Đấu từ đâu qua đâu, tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Nếu không có một mục tiêu nào đặc biệt thì người ta sẽ đấu theo một chiều quy ước thống nhất như anh DQV nói, thí dụ từ K qua L(phía cao thế), từ k qua l phía hạ thế, có máy từ H1 qua H2 phía cao thế và từ x1 qua x2 phía hạ thế.
Thông thường để cho dễ thiết kế, người ta quy ước chiều dòng diện như thế nào đấy. Thí dụ chiều từ nguồn ra tải, biến dòng nối từ K qua L. Như vậy trong nội bộ máy biến dòng, chiều của dòng nhị thứ sẽ ngược lại, từ l qua k. Dòng này khép vòng ra mạch ngoài, và mạch ngoài, và nhìn bên ngoài cũng từ k qua l.
Thí dụ như để bảo vệ so lệch thì nếu đầu này nối từ k sang l thì đầu kia nối ngược lại. Nhưng nếu phía cao thế đã đấu ngược sẵn rồi thì phía hạ thế lại đấu xuôi... Anh cứ xem các sơ đồ có sẵn thì sẽ thấy, mỗi hãng chơi một kiểu khác nhau.
Các biến dòng nếu học theo lý thuyết trong những năm đầu thì ta thường chỉ quan tâm đến tỷ số biến. Khi học sâu hơn thì ngoài tỷ số biến còn những thông số khác nữa, trong đó có dòng điện danh định phía cao áp và phía thứ cấp. Tỷ 2 số này sẽ là tỷ số biến dòng.
Thí dụ biến dòng 100/5, có nghĩa là dòng sơ cấp định mức 100A và dòng thứ cấp 5A. Các đồng hồ ampe thường làm đồng loạt 5 A, nhưng có các bảng chia độ khác nhau, thí dụ 100A. Như vậy khi lấy 1 đồng hồ ở vị trí này dùng cho vị trí khác, chỉ cần thay đổi bảng chia độ.
_________________
Website: www.phamduyminh.com
www.tienluccorp.vn
Forum: http://forum.phamduyminh.com
http://diendan.phamduyminh.com
Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.
PostReply to see hidden links.
Trả lời bài viết để thấy được link.


duyminh- Tổng số bài gửi: 1670
Points: 1988
Reputation: 16
Join date: 12/09/2008
Đến từ: http://diendan.phamduyminh.com

Permissions of this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Index
Trợ giúp
Tìm kiếm
Đăng Nhập
www.phamduyminh.com